空調氟為什么泄露?空調里面的氟漏了怎么辦?

回答時間:2023-11-24 09:44:50
空調漏氟歸納起來有這么幾個很常見的原因:
1、安裝或維修空調室內外機連接管接口處未涂冷凍油固定密封不良漏氟。
2、空調室內外機連接管接口緊固用力過大喇叭口損壞擠裂、擠薄脫落漏氟。
3、空調室內外機連接管接口處緊固松動漏氟。
4、管路加長 焊接 不良產生漏點,未檢漏點造成泄露制冷劑。
5、空調室內外機連接管布管時,將管路彎曲角度太小,管路彎裂漏氟造成缺氟無氟。
對于這些原因,我們要如何解決或者說如何避免呢?
1、空調室內外機連接管接口處與截止閥面涂冷凍油,按安裝工藝要求的管路緊固力矩緊固好連接管進行檢漏處理措施:重新將冷凍油涂在管路接口處,調整調正好管路位置,緊固空調室內外機連接管的漏氟處銅帽,按安裝工藝要求定量追加檢漏。
2、緊固室內外機連接管接口處之前必須涂冷凍油,按安裝工藝要求的管路規格緊固力矩緊固好連接管,檢漏處理措施:重新對喇叭口損壞處進行擴好標準喇叭口,涂好冷凍油,緊固調室內外機連接管的漏氟處銅帽,按安裝工藝要求(抽空)定追加檢漏。
3、緊固室內外機連接管接口處之前必須涂冷凍油,按安裝工藝要求的管路規格緊固力矩緊固好連接管檢漏處理措施:重新涂好管路接口處冷凍油,緊固空調室內外機連接管的漏氟處松動銅帽,按安裝工藝要求(抽空)定量追加檢漏。
4、管路加長接口必須采用杯形口進行焊接后,認真檢漏點 處理措施:重新將管路制作杯形口進行焊接,檢查管路漏點后補焊,按安裝工藝要求(抽空)定量追加制冷劑,再認真檢漏點。
5、空調室內外機連接管布管時,將管路彎曲半徑大些,防止彎死彎;重新整理管路補焊或更換空調室內外機連接管管路,將管路進行調整好,按安裝工藝要求(抽空)定量填充制冷劑檢漏。
愛維修師傅